张鑫 2022-03-25 10:39:52 | 湖南省 土建预算施工结算钢筋算量GGJ2013 | 523查看 1回答
有关钢筋的搭接长度
1、我们的钢筋算量中,钢筋的9m定尺搭接长度事务所说由于定尺引起的搭接不计入工程量,损耗已考虑,是这样子吗?
2、那像我们的剪力墙,墙身垂直筋采用搭接连接,下层应伸出1.2lae与下一层搭接,这个搭接长度能计算工程量吗?
3、由于定尺引起的焊接长度单面焊10d,事务所又给计算了
这几个问题搞不清楚
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
要看你的合同约定,没有约定就按当地定额。定额钢筋定尺引起的搭接是不给的,设计搭接和技术搭接是给计算的(把定尺长度设置成无限长,钢筋连接方式设置好就行了)
2022-03-25 10:48:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看