• 有关钢筋的搭接长度

    1、我们的钢筋算量中,钢筋的9m定尺搭接长度事务所说由于定尺引起的搭接不计入工程量,损耗已考虑,是这样子吗?

    2、那像我们的剪力墙,墙身垂直筋采用搭接连接,下层应伸出1.2lae与下一层搭接,这个搭接长度能计算工程量吗?

    3、由于定尺引起的焊接长度单面焊10d,事务所又给计算了

    这几个问题搞不清楚

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 要看你的合同约定,没有约定就按当地定额。定额钢筋定尺引起的搭接是不给的,设计搭接和技术搭接是给计算的(把定尺长度设置成无限长,钢筋连接方式设置好就行了)