gmyxx001 2009-07-19 10:14:38 | 山东省 其他专业 | 3267查看 7回答
梁搭接钢筋处箍筋是否加密计算?
梁的上下为通长筋,有三跨,2个绑扎接头,计算箍筋时软件按支座两侧》=2HB,》=500进行计算加密箍筋,搭接接头处不用加密吗?就算上层通长筋不加密,下层的应加密吧?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的上下为通长筋,有三跨,2个绑扎接头,计算箍筋时软件按支座两侧》=2HB,》=500进行计算加密箍筋,搭接接头处不用加密吗?就算上层通长筋不加密,下层的应加密吧? 梁的绑扎搭接是;上部在跨中1/3内搭接,下部在支座处1/3内且错过加密区搭接.搭接处箍筋应加密.可在03G101-1图集55页第7条看 是的,软件没计算加密处的箍筋,如果那根梁需要的话,你就在定义构建里的其他箍筋里输入就可以了.
2009-07-19 20:08:46
-
搭接加密箍筋需要自己另外输入,下部搭接一般不考虑,下部钢筋应在支座处锚固或搭接,本已是加密区了.
2009-07-19 11:24:55
-
l梁上下主筋搭接位置规范是有规定。梁箍筋加密区和非加密区位置也有规定。一般情况下不考虑梁主筋搭接处箍筋加密。
2009-07-19 19:23:27
-
按规范需要在两端100MM范围内各增加1根箍筋
2009-07-19 10:16:28
-
搭接处的箍筋加密要在其它箍筋中自己输入的。
2009-07-19 10:16:37
-
搭接处的箍筋不加密。
2009-07-19 10:34:50
-
答:按规范要求梁主筋接头不能在跨中三分之一之内留设,既然不允许设接头就不需要加密了。
2009-07-19 10:36:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看