• 基础连梁套什么定额号?

    顶标高为0.000的独立基础之间的框架梁,应套单梁连续梁还是套基础梁定额号?

    问题补充: 补充一下,我的工程具体情况是以独立基础上的框架柱为支座的框架梁,也就是DKL,(地下框架梁),集中标注和原位标注都与楼层框架梁一致!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这要具体的情况,紧贴底面不需要底模的套基础梁,架空要支底模的套梁的子目。

    2009-07-19 12:18:20 

  • 做基础梁垫层的应该套基础梁定额号,需支底模的套单梁连续梁定额号。你这种情况,应该套单梁连续梁定额号。

    2009-07-19 12:14:04 

  • 顶标高为0.000的独立基础之间的框架梁,连接独立基础的套基础梁定额,如果是基础层层顶标高处的框架梁,套单梁连续梁,有板的套有梁板

    2009-07-19 12:15:21 

  • 虽说基础梁框架梁方式来设计的,只要是在基础里与基础相连的梁在套用定额时都该套基础梁

    2009-07-19 12:15:41 

  • 基础连梁在基础梁处定义,套基础梁定额

    2009-07-19 12:19:01 