    贮水池池壁高度1700(不含底板厚),水平筋B16@200,手工计算为10根,软件却计算为13根,不知为什么?

    问题补充:对了,池子底板厚350,是不是池壁和底板分别计算了根数并各+1,可是底板里边没有水平筋,不计算根数的啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙在基础构件中都设有定位钢筋,如果不需要在计算设置中把墙在基础锚固区内的水平分布钢筋排数2改为0.

    2009-07-19 16:19:24 

  • 是起始位置及向上取整+1的问题。 不要设置标高及高度,按默认值计算看看结果如何。

    2009-07-19 12:19:51 

  • 回答:一般水池壁底部和底板相交处有加墙筋,如果设计没有标注及说明,那你将你的池壁高度设置为不含底板的高度

    2009-07-19 12:59:10 