• 这个说明是在砌体墙设置2C6-500*500的砌体通长筋吗?

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,理解正确

    2022-03-26 11:03:46 

  • 设置2C6通长钢筋,钢筋沿墙高方向间距500布置。