• 给排水,暖通中仪表型号问题

    在给排水和暖通中像压力表,流量计,传感器,温度计之类的各种仪表在统计的时候只数个数吗,还是要按规格统计?比如传感器在DN300和DN200的管子是统计传感器DN300和传感器DN200还是只统计传感器的个数不管他的规格?其他的仪表是否也是这样?

    给排水和暖通

    给排水

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在给排水和暖通中像压力表,流量计,传感器,温度计之类的各种仪表在统计的时候只数个数,不需要按规格统计。

    比如传感器在DN300和DN200的管子是只统计传感器的个数不管他的规格,因为仪表安装不按安装管道的规格套价。

    2015-06-14 11:18:22 

  • 一般不按管径区分,但是要注意不同规格型号或性能的还是要分开,比如流量计分为如图等好多,不同的价格是不一样的

    广联达服务新干线

    2015-06-14 14:07:39 

  • 压力表,流量计,传感器,温度计之类的各种仪表是按台来计算的,但不同类型的需要分别计算数量,如压力表列为一项,流量计列为一项等就可以。

    2015-06-14 16:42:41 