• 满堂脚手架

    在算量8.0中,汇总计算后为什么满堂脚手架一项的的量为零呢?

    问题补充:谢谢,没有超过3.6米就没有量吗?那就对了。可导入计价后就应该有了吧?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.没有套用做法, 2.天棚高度没有超过3.6米

    2009-07-19 18:11:14 

  • 在8.0中计算满堂架是按照房间净高超过3.6米,才会计算的

    2009-07-19 18:13:47 

  • 1、可能你的满堂架没有达到3.6,那么软件是不会计算的。 2、也有可能你的定额没有套取子目,所以算出来了,没有定额子目,软件没有办法识别。

    2009-07-19 18:22:53 

  • 层高没达到定额计算规则规定的高度 比如补充定额为3.6m一下及5.2m

    2009-07-19 21:48:43 

  • 根据定额计算规则,层高小于3.6米的不计算满堂脚手架,即不计算工程量,也不套价。

    2009-07-26 16:40:41 