大葱 2009-07-20 02:25:45 | 辽宁省 其他专业 | 1515查看 17回答
框架梁的纵筋计算问题
请问框架梁的纵筋长度如何计算?依据哪里的计算规则。“支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折”这是软件里的公式描述,柱保护层30,梁保护层25,计算的时候为什么是减25而不是减30呢,计算梁的纵筋不是应该减柱的保护层吗? 03G101-1中P54里写的,梁纵筋伸至柱外边(柱纵筋内侧),计算时候也应该减去柱的纵筋直径吧?
全部回答 (17) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问框架梁的纵筋长度如何计算?依据哪里的计算规则。“支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折”这是软件里的公式描述,柱保护层30,梁保护层25,计算的时候为什么是减25而不是减30呢,计算梁的纵筋不是应该减柱的保护层吗? 03G101-1中P54里写的,梁纵筋伸至柱外边(柱纵筋内侧),计算时候也应该减去柱的纵筋直径吧? 答:你的问题确实细致,按照实际来思考,确实当梁锚入柱时,计算梁的钢筋应该是减柱的保护层,而且按照03G101-1中P54所说,因为梁纵筋伸至柱纵筋内侧并弯钩,所以严格来说,尚应扣除柱纵筋直径。 但软件设置并没有完全这样考虑,而且我们预算时也未必考虑这么细致。所以,咱们况且谈谈此问题,还是按照通常的方法来计算钢筋量吧,考虑不必如此,当然,尽力追求完美的结果仍是我们的初衷。
2009-07-20 07:57:14
-
计算梁的钢筋时减梁的保护层,不是减柱子保护层
2009-07-20 05:34:50
-
这里保护厚度,在做工程一开始要根据图纸把保护层设置和图纸要求的一样,从你反映的问题来看,这一步工作你没有做!
2009-07-20 05:57:16
-
梁的端部锚固,应按梁保护层扣减
2009-07-20 05:58:21
-
根据图纸的设计要求确定保护层厚度,其他按照图籍去套。
2009-07-20 06:52:57
-
请问框架梁的纵筋长度如何计算?依据哪里的计算规则。“支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折”这是软件里的公式描述,柱保护层30,梁保护层25,计算的时候为什么是减25而不是减30呢,计算梁的纵筋不是应该减柱的保护层吗? 回答:支座处锚固长度取最大值,见下图。
2009-07-20 09:10:39
-
图纸有特殊要求的根据图纸设置保护层厚度,没有特殊要求的软件是根据规范和图集计算的
2009-07-20 07:07:36
-
我可以想象就是这个软件的计算也是人设置的计算规则 也是人的理解 所以也是可以理解的 再说人手算也是的呀
2009-07-20 07:44:30
-
不应扣除柱子主筋,梁的端部锚固,应按梁保护层扣减,如果图纸注明的有,则应该按图纸规定的保护层扣减.
2009-07-20 07:47:01
-
软件默认的是按照梁的保护层去算的,一般手工计算也是按梁的保护层取,如果你要修改可以在前面设置.
2009-07-20 08:00:48
-
03G-101-1中P54有说法,在06G901-1即钢筋排布中也有明确的规定。
2009-07-20 08:03:01
-
按标准图集计算的.
2009-07-20 08:08:43
-
框架梁的纵筋长度规则:“支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折”软件里的公式描述是正确的,与柱保护层30是没有关系的,梁保护层25,在计算梁的时候是减25而不是减30(30是柱保护层),计算梁的纵筋不是减柱的保护层,而是减梁的保护层。
2009-07-20 08:12:48
-
柱是梁的支座,所以梁的纵筋长度再减保护层时,应以梁为准,减25而不是减30。
2009-07-20 08:16:21
-
请问框架梁的纵筋长度如何计算?依据哪里的计算规则。“支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折”这是软件里的公式描述,柱保护层30,梁保护层25,计算的时候为什么是减25而不是减30呢,计算梁的纵筋不是应该减柱的保护层吗? 03G101-1中P54里写的,梁纵筋伸至柱外边(柱纵筋内侧),计算时候也应该减去柱的纵筋直径吧?请问框架梁的纵筋长度如何计算?依据哪里的计算规则。“支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折”这是软件里的公式描述,柱保护层30,梁保护层25,计算的时候为什么是减25而不是减30呢,计算梁的纵筋不是应该减柱的保护层吗? 回答:根据《钢筋砼施工规范》的规定,当梁支座宽度-保护层小于其平法规定的锚固长度Lae或L时,梁上部钢筋伸入支座的锚固长度等于。“支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折”,反之其锚固长度=Lae或L,平法中的0.4Lae+15*d是规定的设计最小值,而不是施工锚固值,因为是梁钢筋所以是扣除梁的保护层25,如果是计算柱钢筋就扣除柱的保护层 柱纵筋与梁上部钢筋是不同方向的钢筋,属于不同构件,没有扣减关系
2009-07-20 08:38:34
-
主筋长度应该与保护层无关吧,应该满足锚固长度即可。
2009-07-20 10:31:41
-
答:在实际施工中下料长度确实是应该减去柱保护层及钢筋直径,但是在预算中只减梁保护层。 原因:钢筋计算规则是按设计长度乘以单位理论重量以吨计算,并不考虑柱与梁的交叉问题。因此软件中的计算公式没有错。
2009-07-20 08:40:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看