• 是弱电平面图与系统图对不上?还是我理解错了呢?

    弱电平面图



    敷设


    答疑解惑


    请问

    1. 图纸材料表是关纤+RVV-3*1.5但系统图里是Rvv2*1.0和网线是分管敷设吗?以哪个为准呢?

    2. 图纸中红色现除了监控其它元器件是否需要拉网线和电源线?系统图里没有。


    2022-03-30 21:48:50 补充

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    系统图是正确的,摄像机需要两根管,一根穿电源线(RVV-2*1.0),一根穿网线(CAT6-UTP)。