• 梁上部跨中钢筋表示的方法

    某一3跨梁,集中标注为通长筋为2B25,第1跨右支座标注为6B25 4/2,第2跨上部跨中钢筋标注为4B25,第3跨左支座标注为6B25 4/2,是不是表示第2跨上部为四根通长筋,第2跨左支座和右支座处都是4B25。 在软件计算时第2跨左支座和右支座处原位标注需要标注4B25,否则软件按6B25 4/2计算。这样对不对啊?这种梁上部跨中钢筋表示的方法,平法101里面有解释吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据陈青来教授答疑: 当梁某跨支座与跨中的上部纵筋相同,且其配筋值与集中标注的梁上部贯通筋相同时,则不需在该跨上部任何部位重复做原位标注;若与集中标注值不同时,可仅在上部跨中注写一次,支座省去不注。 在软件计算时第2跨左支座和右支座处无须原位标注,只需要标注第2跨跨中原位标注4B25。第2跨左支座和右支座处无须原位标注,软件也不会按6B25 4/2计算。因为只要梁跨提取正确,原位标注是以一跨为单位,在此跨内,当梁支座两边上部纵筋相同时,可仅在一边标注配筋值,另一边省去不注。

    2009-07-20 18:35:32 

  • 只能说按照03G101-1的25页4.2.4.3条说:当梁中间支座两边上部纵筋相同时,可仅在一边标注配筋值,另一边省去不注。 所以软件默认两侧都按6B25 4/2计了,当然也不排除某种愚蠢的状况,实际算出来重复和多余,如果你想按你的计算方法还是在左右跨各输入4B25吧

    2009-07-20 17:55:04 

  • 如果图纸是只标支座的一侧配筋,就说明支座两边是一样的,你不能在另一侧图纸上没有标注配筋信息的情况下,自己添加4B25钢筋信息,这样会少算钢筋工程量,而且施工时,监理肯定要求支座两边按一样配筋的, 你描述的情况是对的,就是不要在另一侧输入4B25就行了

    2009-07-20 18:50:00 

  • 通长钢筋就是按集中标注中的,支座钢筋就在支座处有。

    2009-07-26 19:40:52 

  • 按照03G101-1图集所说支座两边上部纵筋相同时,另一边可省去不注.所以就不要另行输入了,在原位标注里你在第二跨的中部钢筋里输入4B25就行了.

    2009-07-21 11:05:41 