地下室顶板板为P6,那么梁是否也为P6?
图纸说明:基础、地下室及地下室外墙、地下室顶板均为防水混凝土,其抗渗等级为 P6。 图纸说明中未说明梁是否为P6,那么梁是不是也是P6,还是梁按正常计算?求解,谢谢!
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
梁板是整浇 梁也按P6
2022-04-02 08:53:09
-
应该也是P6的
2022-04-02 08:52:48
-
肯定是
2022-04-02 08:52:59
-
应该是的。
2022-04-02 08:53:11
-
顶板梁也是P6
2022-04-02 08:53:31
-
板、梁同时浇筑,也没法分。分了就会出现抗渗薄弱点。
首次提交 2022-04-02 08:53:44 最近修改2022-04-02 08:54:04 (修改过1次)
-
梁板也应的是,如不是是没法施工,图纸不明确,建议咨询设计