• 层高在3.6m之内脚手架是否计取

    我现在计算一个工程,他每层的标高在3m,请问脚手架还加不加?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    脚手架按照综合脚手架考虑 计算面积即可 因为在3.6米以内 不用考虑超高的脚手架 哦 这样的啊 那就不用了

    2009-07-21 14:32:36 

  • 答:层高在3.6m之内脚手架应该计取。 主体施工阶段脚手架按建筑面积执行第一册(建筑工程)第十五章相应子目,它包括了工程结构施工期及外墙装修脚手架的撘拆及租赁费,因此内墙装饰还应计取装饰脚手架。即12-6和12-7×实际工期。

    2009-07-21 15:16:04 

  • 内脚手架柱、梁(不是有梁板的梁)、墙都需要计算内脚手架,只是不计算装饰脚手架