• 向大家请教一下板配筋的问题,谢谢大家!

    分离式配筋   双层双向

    答疑解惑

    问题1:本层板的配筋说明Y向图纸中画出的面筋均为在通常钢筋上附加的钢筋,那X向的面筋在图中已画出那这个部位是不是不需要在布置X向的面筋了?

    问题2:本层为双层双向配筋;有跨板受力筋是不是不需要在布置面筋了?

    问题3:本层说明的X向上部钢筋为分离式配筋什么意思?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1:广联达服务新干线

    问题2:本层为双层双向配筋;有跨板受力筋是不是不需要在布置面筋了?

    ——:不是,这是附加筋


    2022-04-04 14:29:10 

  • 1、是的。

    2、是,代替了。

    3、就是局部标注布置。

    2022-04-04 14:29:20 

  • 你好:1)需要布置的。2)有跨板受力筋是不需要在布置面筋了。3)分离式配筋:板底XY方向钢筋+板面负筋。

    2022-04-04 14:33:41 

  • 1、X方向需要布置面筋。

    2、有跨板受力筋不需要面筋

    3、分离式就是指板负筋。

    2022-04-04 22:19:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!