聪明小傻 2009-07-21 16:06:12 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 507查看 7回答
构造柱问题
构造柱的高度按结构标高还是建筑标高? 画图算长度的时候用不用减掉楼板 ? 构造柱从室外地坪下500MM升起 是不是从基础里的-0.5M处升起
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳构造柱 肯定是按照结构标高计算的 构造柱 应该有生根的位置 所以应该是从基础梁升起来的
2009-07-21 16:09:02
-
已结构算,不扣楼板
2009-07-22 21:50:43
-
按结构标高计算了,构造柱是在主体完工后砌墙的时候打混凝土的,不留插筋,采用植筋也是从结构算起,我是这样认为的
2009-07-21 18:40:49
-
构造柱的高度按结构标高; 画图算长度的时候用不用减掉楼板; 构造柱从室外地坪下500MM升起,构造柱的底标高应设置为室外地坪相对于正负零高度-0.5,如室外地坪相对于正负零高度为-0.3,构造柱底标高应设置为-0.8
2009-07-21 17:16:58
-
构造柱的高度按结构标高计算的; 画图时,构造柱的长度的不用减掉楼板,直接画上就可以,象布置框架柱一样; 构造柱从室外地坪下500MM升起,构造柱的底标高应设置为室外地坪相对于正负零高度-0.5,如室外地坪相对于正负零高度为-0.3,构造柱底标高应设置为-0.8。一般来说构造柱是从基础或基础梁上升起的,构造柱是以基础或基础梁为计算支座的。
2009-07-28 09:45:43
-
构造柱的高度以结构标高计算钢筋,在建筑里面计算混凝土是没有影响的
2009-07-22 13:12:17
-
把标高定义为室外地坪-500即可 计算长度时不扣除板 如果是二次施工有梁的话一般到梁底
2009-07-21 16:08:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看