• 关于现场钢筋的问题

    在现场,看到板的受力钢筋有些在梁处断开锚固,有些穿过了梁并没有在梁处断开。到底什么情况板的钢筋要通长通过梁不断开,什么时候断开在梁处锚固呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不同跨相同钢筋原则上能通则通,板钢筋一般情况都是伸至梁中心线且大于等于5D,施工时板下部钢筋只要不大于定尺长度且钢筋相同就可以多跨多板布置.

    2009-07-21 17:02:36 

  • 板下部钢筋的受力主要是框中1/3处,所以当钢筋不够长时,可以在梁内断开。但不会是100%接头率。一般都要求50%或者25%的接头率。上部钢筋主要是支座处受力,当然不能在梁内断开了。

    2009-07-21 17:57:20 

  • 查看03G101土建