在钢筋抽样中,柱表中柱箍筋为A10-100/200;在墙柱定位图柱原位标注箍筋A1
在钢筋抽样中,柱表中柱箍筋为A10-100/200;在墙柱定位图柱原位标注箍筋A12-100,怎么设置才能不改变其它同名称柱箍筋
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有两种方法,一种是在图上选中这根柱,然后在属性中先改柱的名称,再修改箍筋信息。另一种方法是构件管理中新建立一个柱,然后进入到绘图界面选中要改变的柱,用修改构件名称的方法替换成你建立的那根柱。 两种方法都可以,不过我觉得第一种方法快一些。
2009-07-22 07:45:42
-
将这根柱的名字加个后缀就好了。
2009-07-22 07:33:02