• 请问电气调试问题

    请问双电源事故切换调试和备用电源自投装置调试能同时套取吗?

    应急照明配电箱是一用一备两个电源。

    以上两个调试能同时套取吗?还是只能套一个?什么情况下套双电源事故切换调试。什么情况下套备用电源自投装置调试?

    谢谢,感觉这两个是一个性质呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    分别套用