• 关于金属屋面做闪接器的问题

    柱子和屋面都是钢结构的

    “接闪器是利用建筑物金属屋面做接闪器,凡突出屋面的所有金属构件,金属管道等均应与接闪器可靠连接”,闪接器如何计算?

    “引下线是屋顶防雷引下线可利用建筑物周边所有垂直柱作为引下线”

    闪接器和引下线如何计算?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般接闪器是由圆钢做的,钢构就直接利用屋面钢梁之类的钢框架做接闪器,引下线就用钢柱。按防雷图纸计算长度就行了,凡突出屋面的所有金属构件,金属管道等均应与接闪器可靠连接,计算跨接,按处计算。