大漠飞鹰 2009-07-22 16:36:48 | 广东省 其他专业 | 1115查看 1回答
楼层板暗梁锚固问题
请问专家; 1)抗震等级是二级抗震,那板(暗梁AL)应该是按LaE来做是不是,但是设计者在图纸说明那里也没有明确的表面,现在甲方按La来结算;如果甲方不肯按LaE来算,哪还有其它的规范或证明是要采用用LaE,还是得问设计去呀! 2)悬挑梁XL图纸哪里也没有梁的大样剖面图,这个是不是按03G101-1第66页那里采用,还是按LaE,也是二级抗震全部都入剪力墙支座的!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、暗梁不是按照梁的钢筋锚固来设置的,应该是按照剪力墙的水平钢筋来设置的。 2、悬挑梁按照03G101-1第66页来设置是正确的。
2009-07-25 09:03:32