陶工 2009-07-22 18:22:07 | 安徽省 其他专业 | 284查看 5回答
钢筋接头问题
现梁净跨8m,钢筋定尺长度软件中设定为9m。净跨8m+两端在柱里面的锚固>9m,应该要计算接头啊。 软件计算设置中是不是只要构件超过8m才计算接头呢,这样感觉不妥吧?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳妥不妥你要根据定额规定来定义,不是说你进的原材料是12米就是12,在实际中有的梁或板按规范要求甩接头,可能有时候只需要7米呢,所以定额来个综合考虑也是合理的
2009-07-23 07:28:24
-
一般钢筋定尺为6、9、12米,我们通长取9米一个搭接。
2009-07-23 08:43:02
-
钢筋定尺是定额规定,实际施工可以用12米,9米的钢筋。
2009-07-22 21:25:06
-
软件中设置钢筋多长,就按照多长计算一个搭接头。其实这也没有什么不妥的啊。
2009-07-22 18:26:43
-
规则是按构件的 净长计算的,你说的情况是巧合,软件没有顾及到这种情况。
2009-07-22 19:11:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看