• 关于柱箍筋加密区设置

    加密区


    柱子的箍筋加密区按照规范设置,但是图纸中有部分柱子备注写的需要全高加密,并且箍筋还需要加大,请问这部分名称相同(比如常规加密是KZ1,全加密是KZ1*)这些柱子应该怎么设置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    属性中不用单独设置;全高加密柱,单独定义柱箍筋间距按@100,布置即可

    2022-04-11 15:37:58 

  • 分别定义KZ1 ,KZ1*布置。

    2022-04-11 15:35:54 