-
ly6553102 2009-07-23 15:42:43 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 787查看 4回答
钢筋10.0中搭接设置里墙柱垂直钢筋定尺尺寸层高不一样时如何设置
钢筋10.0中搭接设置里墙柱垂直钢筋定尺尺寸层高不一样时如何设置? 项目是15层复式,即每层总层高为4.8米,下层2.55米,上层2.25米,在电渣压力焊焊接时是按每小层焊接一次的(即2.55一次、2.25一次),这种情况下,如果设置墙柱的垂直钢筋定尺尺寸呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙柱垂直钢筋定尺尺寸在钢筋10.0中是没有用的,软件默认每层一个接头的
2009-07-23 23:53:29
-
定尺长度是指钢筋厂家的出厂长度,直径在10mm以内的一二三级钢筋含10mm,均为盘元,10mm以上的为定尺长度为9m或12m(12m比较少)的钢筋,因此在工程设置计算设置中的搭接设置处输入即可,软件会根据平法进行自动计算的,如图:
2009-07-23 16:53:08
-
接头软件默认一个自然层一个接头
2009-07-24 07:58:56
-
柱子垂直钢筋定尺不要紧,软件默认每层一个接头的,定尺长度是为防止层高过高时设置的。
2009-07-23 16:00:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看