    有个工程首层板面标高有-0.1,-0.05,1.05,二层板面标高有4.35,4.1,4.5,屋面标高有7.1,7.5,9.5,如何建层高。 柱钢筋计算长度是不是到框架梁为止,例如层高是5米,框架梁是3米,柱的层高是不是按3米计算的。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首层层高为该层标高为1.05的该板的与其下层板标高只差的绝对值,二层层高=4.5-1.05=3.45,与其标高低的梁板在分层2、3、4中绘制 屋面层高为顶标高为9.5m该板与其下层板面标高只差的绝对值,与其标高低的梁板在其分层2、3、4中绘制, 柱钢筋计算长度是按层高计算,例如层高为5米的柱高度就是5m,其上的框架梁不能扣除,柱纵向钢筋是直接穿过其上的框架梁的,箍筋也是不间断

    2009-07-23 16:04:39 

  • 层高建立原则:哪个标高段的构件多,就以哪个标高为准,其余的调整构件标高即可 柱的高度是按层高来计算的,假设层高是5米,框架梁是3米,柱的层高是按5米来计算的