张三 2022-04-12 16:07:50 | 陕西省 土建 | 1141查看 1回答
陕西钢筋搭接
陕西09定额解释第四章:“计算钢筋工程量时,设计规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度”,三级钢损耗1.045,意思是只要是绑扎的钢筋,损耗定尺要设置成1000米(无限长),因为基本图纸对于搭接接头不会太多说明,那么现场不管是三级14号钢筋还是16号钢筋,只要是绑扎,定尺就是无限长这种,是这样吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,钢筋定尺应该和实际相符,一般采用9米/10米。
2022-04-12 16:14:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看