realfox@126.com 2009-07-23 22:24:10 | 山东省 其他专业 | 390查看 6回答
剪力墙与暗柱交界处钢筋如何计算
暗柱长度为1米多,墙中的水平钢筋伸入柱内多少
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
伸至暗柱纵筋内侧弯锚15d。
2009-07-24 21:31:01
-
内侧钢筋长度=墙长-保护层+15d-保护层+15d 外侧钢筋连续通过,则水平筋伸至墙对边,长度=墙长-2*保护层
2009-07-23 22:32:06
-
暗柱长度为1米多,墙中的水平钢筋伸入柱内多少 回答:详见03G101-1,03G101-1中有节点图。
2009-07-23 22:50:16
-
剪力墙水平筋贯通暗柱设置
2009-07-23 23:16:16
-
剪力墙与暗柱交界处钢筋如何计算,看你是施工是做预算。 1:施工水平钢筋锚入长度=暗柱-暗柱保护层-暗柱端主筋直径-10mm+15d弯折。 2:预算水平钢筋锚入长度=墙长-保护层+15d弯折。
2009-07-23 23:22:22
-
这个问题是施工单位普遍存在的问题,要解决这个问题不需了解03G101作者的意图。首先要弄明白的要点是:暗柱不是柱,是墙的加强区(陈青来答疑)。这样我们就明白了:对暗柱来说,根本就不存在锚固长度这一说,就是暗柱有100米长,墙的水平筋也要顶到暗柱端部的。 所以答案就是:墙长-保护层厚度+15d拐就可以了。
2009-07-25 14:43:32
-
剪力墙与暗柱重叠部分,软件在计算钢筋时,重叠部分剪力墙的水平筋与垂直筋、暗柱的全部钢筋均计算,请问如何使软件不计算剪力墙与暗柱重叠部分的剪力墙钢筋?
-
钢筋混凝土剪力墙暗梁处已有暗梁钢筋,剪力墙水平钢筋到暗梁钢筋处怎么布筋》o
钢筋混凝土剪力墙暗梁处已有暗梁钢筋,剪力墙水平钢筋到暗梁钢筋处怎么布筋?有暗梁的钢筋处是否不再布筋?问题补充:剪力墙的水平钢筋到暗梁处,暗梁处的上下水平钢筋已有,是否顶二根剪力墙的水平筋?
-
剪力墙暗柱如GZA纵筋8c12 ,外箍筋c6-200,拉筋及内箍c6-200,用参数化暗柱和异形柱暗柱,布置计算结果一样么?
-
当剪力墙拐角处有暗柱时,规范是否规定剪力墙水平钢筋必须拐过墙角设置一个搭接?问题补充:如果必须要有搭接在软件中应该怎样设置。软件中默认的计算是到外墙两端减保护层,是以什么为依据的?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看