• 柱子箍筋在计算时没有扣除保护层厚度是怎么回事?

    在进行柱子钢筋检查时我发现主的箍筋居然没么没扣除保护层,本来是200*500的柱子,箍筋的表达式是:2*500+2*200+8*d+2*11.9*d(应该为2*500+2*200-8保护层+8*d+2*22.9*d)。我检查了计算设置,没有发现问题。高位高手不知是怎么回事?是不是软件的问题。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱保护层是相对于柱的主筋而言的,例如:3×3柱子箍筋长度为:外箍筋长度=(B-2*保护层+H-2*保护层)*2+8d+2*Lw 内箍筋长度=H-2*保护层+2*Lw+2d(横向、纵向各设置一道) Lw:钢筋弯折长度 异形柱需要手工计算后输入,如图: 注意箍筋的根数和截面宽度和高度需要手工计算后输入数字

    2009-07-23 23:04:53 

  • 看看你的保护层设置是不是零

    2009-07-23 22:43:14 

  • 还没有遇到过这种情况呢,如果你的软件是正版的 找广联达的工作人员帮你解决吧。

    2009-07-23 22:54:02 

  • 重新汇总,如果还是这样,找当地服务人员咨询。

    2009-07-23 22:55:31 

  • 如果在楼层设置中柱的保护层不为0,那在检查一下计算设置中的箍筋公式是不是正确的,象这样的柱是少数几个,还是全部都是,如果是少数几个则选中其中一个查看一下柱的属性编辑器中,是否在修改其他数据时误将柱的保护层厚度改为了0(如图),另外看一下梁的箍筋计算是否正确,如果以上全部检查没有问题,就退出软件在重新进入汇总计算,还不行的话就将软件卸载掉重新安装,所有办法都行不通就只能与广联达的工作人员帮你解决

    2009-07-23 23:22:06 

  • 把你的设置要应用到其它楼层,你本层设置应该计算的,如再有问题向广联达售后服务人员咨询,他们会给你解决的。 你说的异性柱钢筋要自己输入的,输入时你没有扣除保护层,计算结果也不扣保护层的。在输入时你要扣除保护层,这样计算结果是没问题的。

    2009-07-24 08:17:56 

  • 真还有遇到这种情况