FG****@YAHOO.COM.CN 2009-07-24 00:01:56 | 山西省 计价软件GBQ4.0 | 1883查看 4回答
关于内蒙定额中的脚手架
砖混结构中有单梁,层高超过3.6,套了砌筑里脚手架,是否还要套梁脚手架?是否还要在一次装饰中套满堂架? 框架结构中套了满堂架,是否还要套梁和柱的双排外架,然后再在一遍装饰中重新套一遍满堂架.
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:内蒙古定额脚手架说明里是执行的单项脚手架,建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下的按里架子计算,砌筑高度在3.6m以上按单排脚手架计算(有楼隔层以分层高度为准), 如果有单梁还需要计算,现浇混凝土梁、墙、按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 超过3.6米,还要再一次装饰中计算套满堂脚手架。 框架结构中套了满堂架,还要套梁双排外架和柱单排脚手架,超过3.6米只能套一遍满堂架脚手架,低于3.6米不套
2009-07-24 08:39:31
-
1、所谓里脚手架就是在单梁、连梁、悬挑梁、异形梁(圈梁、过梁除过)、柱子、墙出现时使用的,满足条件的就可以套取。其他的就不能在套取了。 2、满堂脚手架是在使用天棚抹灰时,高度超过3.6时,才套取的。如果你的墙体顶没有达到这个要求,那么就不能套取。 3、各地定额不一样,主要原因是装饰和施工是否是一个施工方在搞,如果是的话,费用一次性计算。如果不是的话,主体施工记取90%的脚手架费用,之后在支付10%的装饰费用。 4、基础部分有个基础满堂脚手架条件也是3.6划分。
2009-07-24 00:25:09
-
哥们,俺也是山西的,我在07年来呼市也遇到此类问题,也咨询过自治区定额站,总体的意思是能多套则多套,因为定额站的解释是:根据施工组织设计及具体的情况甲乙双方协商确定,我们也是这么做的,效果很好,别无它法。
2009-07-24 00:49:40
-
墙套了脚手架,墙上的梁就不能再套脚手架了。超过3.6米应该计算满堂脚手架,计算满堂脚手架,就不能在计算梁脚手架了。
2009-07-24 07:07:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看