• 剪力墙水平筋

    03G101图集转角墙构造在暗柱处,内水平筋伸到对边弯折15d,外水平筋伸到对边弯折大于或等于0.8lae(0.8la)或是伸至对边拐出暗柱后搭接1.2lae(1.2la)。而软件为什么默认为:内水平筋伸到对边没有弯折,外水平筋伸到对边弯折15d。那种是正确的,如何设置? 敬请老师们给我指点!谢谢!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件是按图集计算的,从计算式可以看出:外侧算至边减保护层,内侧弯折15d,感觉少了一个搭接,这时需你将剪力墙构件属性里“是否增加水平搭接”选“是”就行了。你按图输入正确,设置正确后软件就会自动正确计算。

    2009-07-24 14:59:56 

  • 已采纳
    软件是按图集计算的,从计算式可以看出:外侧算至边减保护层,内侧弯折15d,感觉少了一个搭接,这时需你将剪力墙构件属性里“是否增加水平搭接”选“是”就行了。你按图输入正确,设置正确后软件就会自动正确计算。

    2009-07-24 10:27:56 