• 电井里面主电缆是如何布置的?

    如系统图,从1ALZ单元总箱子走2*WDZB-YJY-4x185+1x95-CT电缆到始端箱(始端箱和配电箱一样吗?也需要计算预留吗)

    然后到达电井,电井里面是一根主线走到顶,从每个楼层分线到电表箱;还是每层电表箱都重新接线到一楼单元总箱?


    如果是第一种接法,那么每一层是不是就从主干线接WDZC-YJY-4x35+1x16-SC65-WS到每一层电表箱?

    【系统图没有从主线到电表箱的详图】

    电井


    配电箱


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、电井里面是封闭母线,不是电缆

    2、在每一层通过母线插接箱分线到每一层的电表箱

    3、每一层插接箱的电缆为WDZC-YJY-4x35+1x16

    4、WDZB-YJY-4x185+1x95为主电缆连接电井的封闭母线的

    2022-04-13 23:11:04 

  • 电梯井采用母线接入。

    2022-04-13 23:38:05 