超人 2022-04-14 09:41:29 | 江西省 安装 | 248查看 2回答
基础接地极,水平引出1.2m,φ12钢筋怎么套定额,
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套室外接地母线
2022-04-14 09:44:22
-
φ12钢筋应该是人工接地体 都对应人工接地体定额 长度设计无要求可按2.5m走
2022-04-14 10:10:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看