lljangel 2009-07-24 11:47:40 | 重庆市 其他专业 | 456查看 5回答
集中标注上通筋是2B18,原位标注上通筋是2B14,为什么图上原位标注的钢筋显示不出来呢?
集中标注上通筋是2B18,原位标注上通筋是2B14,为什么图上原位标注的钢筋显示不出来呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这不是有矛盾吗!既然都是通筋为什么会不一样呢
2009-07-24 11:54:08
-
估计设计出错误,通长是贯通的
2009-07-24 11:58:25
-
应该是图纸有错误
2009-07-24 12:12:18
-
已原位标注为准,集中标注有误。
2009-07-24 12:16:05
-
图集上有说明,以原位标注为优先
2009-07-24 13:56:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看