• 钢筋里过梁不是也应该两边各伸出一些距离吗?在哪里设置啊?

    钢筋里过梁不是也应该两边各伸出一些距离吗?在哪里设置啊?

    问题补充:怎么画上去看不出来呢 ?设了啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件是默认计算的,只要你画上去过梁,就会每边增加250mm计算的。

    2009-07-24 15:17:55 

  • 软件默认是每边伸入墙内250mm来计算的, 在构件的属性编辑框的其它属性里调整长度

    2009-07-24 15:14:42 

  • 是要按设计要求设置伸入墙内尺寸,在建立过梁构件时打开“其它属性”就有过梁伸入墙内长度让你设置。

    2009-07-24 15:19:10 