holingkm 2009-07-25 03:38:46 | 云南省 其他专业 | 2237查看 4回答
护壁钢筋搭接长度
软件中护壁环筋搭接输入超过100时,按输入的长度计算。 我输入300的搭接长度,300加上两个弯钩12.5d,应该是400 为何计算式中变成了490.4?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:输入300的搭接长度,300加上两个弯钩软件是按照11.9d*2考虑。即300+11.9*8*2=490.4
2009-07-25 07:20:38
-
不应该出现这种情况,换一下“单构件输入”护壁环筋可以了。
2009-07-25 05:00:47
-
软件的弯钩长度不只12.5D.
2009-07-25 06:37:00
-
正常不应该出现这种情况,建议你换一下方法再重新做。
2009-07-25 07:07:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看