doxido 2009-07-25 07:36:15 | 辽宁省 其他专业 | 606查看 5回答
请问剪力墙和框架柱的属性栏里的插筋构造应该怎么设置是正确的?
请问剪力墙和框架柱的属性栏里的插筋构造应该怎么设置是正确的?问题补充:这个数值是每层的柱子和剪力墙都有一个“搭接” 能不能说的再具体点啊谢谢了
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:一般在上下一层截面一样都采取设置插筋,如果是变截面就设置为纵筋锚固
2009-07-25 08:04:09
-
在墙和柱子中应该是每层都有一个搭接,是正确的
2009-07-25 10:28:01
-
这种设置好像只对一种情况有用,上层柱纵筋多于下层柱纵筋,设置插筋的话上层多出的柱纵筋会多出插筋,其实也就比纵筋锚固设置多出一个搭接(绑扎连接)。你可以试试。(个人理解:施工中布置插筋的话可以满足错开搭接的要求)
2009-07-25 09:36:04
-
插筋构造是让你选择插筋还是锚固的。 一般可以不选择,有软件自动处理。
2009-07-25 07:41:00
-
这个就得看你的图纸的结构说明是怎么处理的了 这个数值是每层的柱子和剪力墙都有一个“搭接” 就是软件说的这插筋
2009-07-25 08:25:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看