• 柱超高模板问题

    柱高度12米,是不是套这一个定额就行了,那工程量应该填哪个呢?

    超高模板

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 柱高12米,是不是三层位置,如果是这样,超高应从柱底起算,你需要把柱底高度设置为起点,看你的这两个量相近,估计设置不对

    模板工程量,用前面个,

    超高支撑工程量,用后面个,但你设置错了,所以工程量可能不对,

    第1米,超高,模板工程量*1,

    第2米,超高,模板工程量*2,

    第8米,超高,模板工程量*8,

    然后超高累计。柱高12米,原则上,超高工程量应大于模板工程量较大,建议核实