• 在钢筋中如果用手算柱钢筋几米需要搭接一次

    这有关问题都要去查看哪些资料,我用手算的柱钢筋重量小于软件算的量,我感觉在柱搭接接头或焊接接头处上出了问题,请问柱钢筋几米一搭接,搭接长度是多少。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这有关问题都要去查看哪些资料,我用手算的柱钢筋重量小于软件算的量,我感觉在柱搭接接头或焊接接头处上出了问题,请问柱钢筋几米一搭接,搭接长度是多少。 手算钢筋的搭接与电脑计算的搭接应该是一致的: 辽宁省定额中钢筋的计算规则: 六、钢筋: 1.钢筋工程量,应区别不同品种和规格,分别按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。钢筋接头数量,结构和构造搭接按设计规定或施工规范要求计算;钢筋规格搭接,按Φ10-25㎜以内的每12m一个接头;Φ25㎜以外的每8m一个接头,定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。 柱子的钢筋 现在一般都采用电渣压力焊接技术,不采用绑扎搭接的形式。 如果个别的采用绑扎搭接,那么计算方法采用计算规则的做法

    2009-07-25 09:23:23 

  • 9米,搭接长度要看图集,那种标号的那种抗震等级的,那种构件的

    2009-07-25 08:50:15 

  • 柱一层一次焊接或搭接,一般直径为14mm(含14mm)的一二三级钢筋都是搭接,一层只能计算一次,14mm以上的为焊接,有电渣压力焊,机械焊等,一层只能焊接一次,算了焊接就不能再算搭接了

    2009-07-25 08:53:07 

  • 一般来说,柱子是每层一个接头或者搭接的,一般大于16里钢筋都采用焊接,搭接长度参考101图集,有详细说明

    2009-07-25 09:41:04 

  • 一般来说,柱子主筋是每层一个接头或者搭接的。

    2009-07-27 07:25:29 

  • 一层一搭接吧。长度按图纸或图集规定

    2009-07-25 08:30:44 

  • 你看一下03G101及相关的结构标准图集,再看一看砼工程施工规范的规定,就应该清楚了。

    2009-07-25 08:31:44 

  • 柱子钢筋的搭接往往不是几米一个搭接,而是需要每层一个搭接;搭接长度根据混凝土的标号和钢筋的级别不同,可以查看图籍101中的规定。

    2009-07-25 08:32:40 

  • 101上没有规定的,定额上规定的是超三米的层高一层一个搭接,三米一下的两层一个搭接。

    2009-07-25 08:37:54 