七七 2022-04-16 09:36:29 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 1636查看 5回答
电线电缆
请问 像 强电进线用的YJY22-4*95,照明插座用的BV-4*1.5,应急照明用的RVS-2*2.5,这几种电线电缆计算的时候需要用平面图上量出来的长度乘以根数吗 比如YJY22-4*95平面图量出来的长度是10米 它的工程量需要乘以4吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
YJY22-4*95 是电缆不乘4 按一根算
BV-4*1.5 电线 4根1.5平方的 要乘4的
RVS-2*2.5 多芯软线 按一根算 不乘2
2022-04-16 09:38:26
-
YJY22-4*95四芯电缆,BV-4*1.5四根铜芯电线,RVS-2*2.5两芯软电线,只有BV需要乘以根数
首次提交 2022-04-16 09:38:36 最近修改2022-04-16 09:40:24 (修改过1次)
-
YJY22-4*95【电缆不需要乘以根数】,照明插座用的BV-4*1.5【电线需要乘以根数】,应急照明用的RVS-2*2.5【多芯线不需要乘以根数】。
2022-04-16 09:38:57
-
电线:BV-4*1.5=1m 出量:BV-1.5=4m
RVS-2*2.5=1m 出量:RVS-2*2.5=1m
电缆:YJY22-4*95=1m 出量:YJY22-4*95=1m
首次提交 2022-04-16 09:39:00 最近修改2022-04-16 09:40:14 (修改过1次)
-
电缆、RVS线不需要乘根数
BV电线需要乘根数
2022-04-16 09:41:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看