izaiyuzhang 2022-04-17 09:26:37 | 江西省 土建设计预算计价软件GCCP土建计量GTJ | 430查看 6回答
门窗绘制时属性里离地高度是指离结构标高还是楼面标高?
绘制门窗时要在建施里标注的高度基础上加上结构与楼面的高差吗?比如首层结构底标高-0.05,建施上注明首层的窗比±0.00位置高出500mm,那么属性里输入离地高度是550还是500呢?两者对于算量有区别吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
工程量没有影响的,这个高度只是计算门窗口上翻是否需要计算过梁的时候会考虑的
门窗工程量是洞口的面积工程量
2022-04-17 09:30:28
-
要加上,不加上贴不到框架梁底
2022-04-17 09:29:09
-
你好:使用结构标高,门窗是按照面积扣减的。
2022-04-17 09:29:13
-
按建筑标高处理吧
(其实是一样的,只要门窗洞口尺寸正确,按什么标高布置计算结果都是一样的。)
首次提交 2022-04-17 09:29:49 最近修改2022-04-17 09:31:52 (修改过1次)
-
主体结构时,用结构标高定义布置。建筑装修时,改为建筑标高。
2022-04-17 09:30:47
-
建筑标膏
2022-04-17 09:33:56