╰☆╮厉鬼 2009-08-05 10:01:42 | 辽宁省 其他专业 | 668查看 6回答
钢筋保护层的问题
我在和鲁班对钢筋的时候,发现一个问题。鲁班的保护层是按照纵向受力筋外皮减箍筋直径来算的,广联达是按最外层钢筋外皮至砼外皮算的。举例240*240的柱,纵向4B14,箍筋A6@200(2),保护层15!在广联达中箍筋的单边计算结果为:240-2*15=210,在鲁班中240-2*15+2*6=222。需要确认保护层的定义。到底是从最外层钢筋外皮到砼外皮的距离还是纵向受力筋外皮到砼外皮的距离!在线等!问题补充:到底是广联达算得对还是鲁班算得对。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从受力钢筋外皮算,即箍筋内皮。
2009-08-05 10:32:56
-
是按受力钢筋外皮至砼外皮进行计算的。
2009-08-05 10:04:06
-
答案:纵向受力筋到截面的的边缘~~~
2009-08-05 10:07:55
-
保护层指的是受力筋,不是箍筋。 广联达的正确。 计算箍筋按外皮计算指的是钢筋的外皮或钢筋的中心线,这是两个计算程序,与保护层没有关系的,软件计算式已经综合考虑了。
2009-08-05 10:11:16
-
钢筋的保护层按按照墙、柱、板的主要受力筋的外皮到砼构件表面的尺寸
2009-08-05 10:11:19
-
规范上是按受力钢筋外皮至砼外皮进行计算的
2009-08-05 10:14:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看