可滴 2009-08-05 11:19:29 | 内蒙古自治区 其他专业 | 1106查看 5回答
安装工程管道支架问题
在采暖 、给排水、消防水工程中 管道支架有没有规定多大管径的管支架已经包含在定额中?再就是各个工程的管道支架的间距一样吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳塑料管的支架是包含在定额内的,不应另行计算,采暖、生活给水系统小于或等于DN32的钢管采用管卡固定,定额内已包含了,也不用另行计算,大于DN32的管道支架一般用角钢制作,应单独计算,消防系统的支架全部要计算。管道支架采用材料的大小及间距等可参考管道支架制作安装的相关图集。
2009-08-05 11:57:46
-
在采暖 、给排水、消防水工程中 管道支架有没有规定多大管径的管支架已经包含在定额中?再就是各个工程的管道支架的间距一样吗? 室内DN32以内管道一般包括管卡制作安装,各个工程的管道支架的间距不完全一样 一般保温管,比非保温管支架要多。
2009-08-05 12:29:28
-
安装(采暖 给排水 消防)工程中 多大管径的管道是用焊接的 多大管径的是用螺纹连接的? 回答:室内DN32以内钢管包括管卡及托勾的制作安装,PPR管75~110管道另行计算管支架。
2009-08-05 11:50:16
-
管道直径小于DN30mm 的包括在定额内。 各个工程的管道支架的间距是不一样得
2009-08-05 11:20:36
-
管道直径小于DN50mm 的包括在定额内。大的另套支架定额。
2009-08-05 11:25:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看