• 尾纤,跳线,熔接,跳块计算规则

    视频监控系统

    系统中监控摄像头共109个,麻烦大家帮我看下下面这些问题,谢谢

    1. LIU在这里是什么?光纤配线架吗?这个配线架用几口的合适?

    2. 6芯单模光纤进LIU前需要配尾纤吗?尾纤是多少根?6根吗?

    3. LIU与图中的双箭头(光纤收发器)之间用什么连接,用几根?

    4. 双箭头(光纤收发器)与SW交换机之间是用跳线连接吗?需要几根跳线?

    5. 需要跳块吗?跳块指的是什么呢?是指连接摄像头的网线水晶头吗?跳块在弱电中需要单独计算吗?

    在该视频监控系统图中,尾纤多少根?跳线多少根?熔接连接器多少个?

    2022-04-19 11:33:43 补充

    还想问:1.LIU配线架到光电转换器之间用几根跳线,是6根还是一根还是多少根?根据什么判断

    2.LIU到光电转换器之间使用的是光纤跳线,光电转换器到交换机之间使用的网络跳线还是光纤跳线?



我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、光电转换器,之间采用1根6芯光缆。配线架采用六口。

    2、监控管理工作站与各楼消控室之间采用1根6芯光缆(即;每个楼都有1根),光缆两端需要熔接尾纤(每端6根尾纤),才能与光电转换器连接。即;做光缆成端。这么远的距离,不能采用跳线连接。

    3、双箭头是光缆的图例,怎样连接见上一条。

    4、交换机与光电转换器之间是“光纤跳线”连接;光电转换器与配线架之间采用“光纤跳线”连接。

    5、跳块不单独计算。在配线架或设备里面。见下面截图。


    弱电



    首次提交 2022-04-19 18:01:12  最近修改2022-04-19 18:03:20 (修改过2次)

  • 1、LIU是光纤配线架;应该用12口就够了。

    2、是的

    34、双箭头应该表示的是光纤跳线。

    5、跳块是啥?应该是光模块吧,可以单独计算(看交换机含不含此模块,含了就不要算了)

    2022-04-19 11:12:58 

  • liu 是光端机也叫光电转换机   

    2022-04-19 14:11:25 