• 从钢筋中导入图形的所有构件在汇总计算时弹出合法性检查,提示全为与相关构件重叠布置,如何处理?

    比如,L1不能与梁重叠布置 B2不能与现浇板重叠布置 JLQ2不能与墙重叠布置 等等,该怎么办呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有重叠构件就不能计算,你双击提示中构件的名称,构件就会红色显示出来,删除它,在分层中重新绘制就好了。 图形中标高有限制,构件不能重叠。钢筋中标高是放开的,可以超楼层绘图,再加上你在钢筋中绘制的构件可能都做过标高输入,改变了构件的默认值,所以导入后通不过合法性检查。 说实在话,我一般只导入轴网,构件从来不导入,反正导过来也还要重新定义属性、做法的,反而弄得思路混乱。 你重新绘制吧,出错会少些。

    2009-08-05 16:41:12 

  • 在弹出的窗口中双击进行修改,修改好错误后在双击就没有了,便于修改错误

    2009-08-05 19:27:43 

  • 合法性检查找出的有误构件进行修改一下即可.

    2009-08-11 12:22:30 

  • 说明该部位构件重复了,核对图纸进行修改,把重复的构件或删除,或修改属性。

    2009-08-06 09:47:30 

  • 说明该部位已经有构件了,删除该部位的构件后在布置即可

    2009-08-05 16:40:54 

  • 你检查一下这些相关的构件的标高设置,是否有矛盾的,还有看看确实是布置重复的构件没有。

    2009-08-05 16:46:29 

  • 构件标高或位置重叠,修改构件标高,平面重叠的需删除重新布置。

    2009-08-05 16:48:01 

  • 这是你在钢筋里绘图是,出现构件重复绘制的原因,你要点击错误构件的名称,软件自动回答错误构件所在的位置,选择构件 点击删除就可以了,另外可以根据这个提示到钢筋翻样里把重复的构件删除,否则钢筋就算多了,因为在钢筋软件里构件是可以重复布置的,钢筋工程量也可以重复计算的,

    2009-08-05 17:12:48 

  • 相同部位,不同编号的同类构件,标高设置上相同,应对照原图检查有问题构件的标高,有重复的,进行修改

    2009-08-05 17:16:57 