12****@163.com 2009-08-05 20:01:34 | 辽宁省 其他专业 | 826查看 6回答
钢屋架防火涂料
钢屋架设计说明要求:构件的防火等级按2.5小时处理。如何套定额(2004定额)?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳薄型钢结构防火涂料可以涂到2.2mm,但耐火极限在150分钟左右,不能达到设计要求,所以只能用厚涂型钢结构防火涂料,能很好得起到隔热防火的作用,适用于石油、化工、冶金、输油气管道、机场等各类室内外建筑物承重钢构件的防火保护,被涂钢结构表面应经过防锈处理,可采用喷涂或抹涂施工工艺,喷涂涂层厚度以2~4mm为宜,抹涂涂层厚度以4~6mm为宜。根据以上材料及施工方法,选项套适当的定额。
2009-08-06 10:42:12
-
一般为防火漆,根据防火漆质量考虑涂刷遍数或涂刷厚度 ,套用适当定额 耐火时限: 耐火等级 一级 二级 三级 四级 钢 柱 2.5 2.0 2.0 1.0 钢 屋 架 2.0 1.5 1.0 0.5
2009-08-06 14:45:13
-
钢钢屋架设计说明要求:构件的防火等级按2.5小时处理。如何套定额(2004定额)? 答:根据构件防火等级的防火漆遍数,套金属面防火漆定额。
2009-08-05 20:18:56
-
厚型防火涂料应该可以满足要求,薄型的应该涂刷两遍。
2009-08-05 21:06:54
-
2008辽宁省计价依据定额中有钢结构刷防火涂料定额子目。按照图纸要求涂刷厚度套用定额即可。
2009-08-09 09:54:48
-
设计应该有具体的施工要求,按需要套定额即可!
2009-08-06 15:25:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看