• 下图的梁应该怎么定义?

     

    下图-0.9标高的梁,梁编号是JL,与独立基础没有连接,且配筋是正向受力,请问这样的梁应该定义为什么?基础梁?楼层框架梁?基础连系梁?另外如定义错了是不是算的量就不一样了?基础连系梁

    2022-04-20 14:36:43 补充

    独立基础顶标高 为-2.4

    2022-04-20 14:46:29 补充

    梁编号
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础梁

    2022-04-20 14:36:38 

  • 定义成基础梁

    2022-04-20 14:38:51 

  • 对  主要看钢筋受力,支座钢筋为上部的切与基础没有连接的用框架梁定义,支座钢筋为下部的用基础梁

    2022-04-20 14:39:37 