  • 框架柱核心区的箍筋应该输在:“其他属性”下的“节点区箍筋”里。

    2009-08-05 23:05:12 

  • 在【单构件输入】中计算。

    2009-08-06 06:42:05 

  • 回答:我给您举例: 在属性编辑器里直接用+把内外的箍筋信息输入即可 如左图:箍筋为4*4肢,外圈大箍为A10@100/200,里面的两个小箍为A8@100/200。 处理方法:就是在定义构件的属性窗口里面输入A10@100/200 +A8@100/200,前面的为外圈的,后面则表示的是里面的两个小箍。 如图:

    2009-08-06 07:23:31 

  • 在定义柱构建里,把其他的钢筋信息先输入,然后点其他属性里面的节点区箍筋,按照图纸输入即可,软件会自动默认的.

    2009-08-06 07:38:52 

  • 在属性设置里或是在单构件里处理

    2009-08-06 10:48:21 

  • 框架柱核心区的箍筋在“其他属性”下的“节点区箍筋”里输入钢筋信息即可。

    2009-08-06 10:51:50 