• 基础插筋问题

    框架结构,基础为筏板基础厚300.基梁500*500.属梁底板底一平情况,层高为.基础1.5首层,2层均3.6. 在计算基础柱插筋过程中,软件出现了4800/3+300-40+max(12d+150)情况 应该正确计算是:(3600-500)/3+500-40+max(12d+150)这样. 请问这种情况是怎样造成的,是操作失误码还是软件问题?给予指导? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在计算基础柱插筋过程中,软件出现了4800/3+300-40+max(12d+150)情况 应该是正确计算.03G101-1P36.

    2009-08-06 13:41:45 

  • 软件计算是正确的.首层的层高是从基础顶面到(负一层)首层顶的梁底. 1.你没有设置负一层 2.首层未画梁

    2009-08-06 13:52:35 

  • 我认为你如果认为你的手算的计算式是对的 那么你就是你的软件的层高或者你的柱子的顶底标高设置的不对的

    2009-08-06 14:22:42 

  • 基础层与一层柱合并为底层柱,所以会出再4800*1/3的情况;软件认为柱是生根于筏板基础内的,而不是基础梁内的,所以是增加了筏板基础的厚度,再加弯钩的长度。 应该说软件的计算是正确的。

    2009-08-06 15:58:48 

  • 首层的梁构件是否还没有绘制? 当基础梁底与基础板底一平时,基础插筋的长度=基础钢筋外露长度(Hn/3)+基础高度-保护层+基础弯折+与上层纵筋的搭接(如采用焊接,搭接长度为0)。Hn是底层柱的净高。底层柱:无地下室有基础梁时是指基础梁顶面至首层顶板。底层柱净高(Hn):无地下室有基础梁时指的是基础梁顶面至首层顶板梁下皮的高度。所以,你这个工程基础柱插筋正确的计算应该是:(4600-首层梁高)/3+500-40+max(12d,150),软件计算出来也是这个结果,你检查一下你设置的筏板、基础梁的标高是否正确。

    2009-08-06 16:12:16 