• 在坡屋面中,有薄壁框架柱出现计算长度小于0?请问,如何修改。

    在坡屋面中,有薄壁框架柱出现这样的情况,坡屋面画好过后,柱子在本层的高度为2.015m,但是在计算的时候确显示错误,原因是:直筋计算长度小于0?请问,如何修改。我检查了标高这些都是正确的。

    问题补充:柱子在本层的高度为2.015m(坡屋面定义过后的正确高度),但是在计算的时候,就显示:直筋计算长度小于0,计算的公式为:[215-max{335/6,500}-550+550-30]。请问,这是什么原因所致,怎么修改?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是不是钢筋没输上

    2009-08-06 15:13:59 

  • 柱子纵筋在本层计算的长度小于下层柱子钢筋升上来的搭接长度时会显示错误,可以直接把下层柱子的高度定义到斜屋面的高度,然后删除斜屋面的柱子,注意要在梁筋布置后在删除柱子,不然梁就找不到支座了.