we****@163.com 2009-08-06 15:28:49 | 广西壮族自治区 其他专业 | 677查看 4回答
梁集中标注写明有抗扭钢筋,但是有些跨原位标注写有抗扭钢筋有些跨没有写?这个抗扭钢筋应该什么输入软件?
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在原位标注里没有的就输入集中标注里的抗扭钢筋,原位标注里有就要按照原位标注的输入,在图集03G101-1第22页说了,当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先.
2009-08-06 18:33:47
-
没有的在原位标注中直接删除就可以了,表格中啊,把通长的也改了
2009-08-06 15:33:09
-
发这个图给你就知道了,在原位标注里面输入
2009-08-06 15:34:39
-
跟集中标注一样的可以采用集中标注的,不一样的采用原位标注的(原位标注优先)。
2009-08-06 15:53:09