• 柱电渣压力焊顶层也算接头吗

    我的这个是伸出屋面1.5M,这1.5M我设置了一个楼层,再计算电渣压力焊接头时,软件也把这个1.5M算做一层,多算了一层接头,怎么处理才能不算呀
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在计算结果中直接删除。可通过查看报表找到相关部位。

    2009-08-06 22:28:41 

  • 如果屋面只有构造柱没有该框架柱,那么1.5m的屋面层就没有电渣压力焊,如果该柱是直接升上去的,就有电渣压力焊

    2009-08-06 16:50:01 

  • 你的处理是对的。

    2009-08-06 16:08:54 

  • 将底层柱的高度+1500,将屋面的柱删除。

    2009-08-06 16:16:53 