ylp2863988 2009-08-06 21:26:37 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 3592查看 3回答
地下室的墙体附加钢筋
地下室的砼墙300厚,下面是整体伐板基础,墙的垂直分布筋是C14@150(两排),墙的水平分布筋是C12@125,墙体拉筋是A6@450*450梅花形,附加C12@200钢筋,图示指定的好像是墙的垂直分布筋(不确定)。请问专家,这个附加钢筋指的是墙的垂直分布筋还是水平分布筋。问题补充:附加钢筋,C12@200钢筋改为C16@150。墙高6.3M,有一指定高度底板至2.1M。是否为加强区?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是延墙角布置的附加钢筋 你最好贴个图上来,要不然大家都不知道说的附加筋是在哪个地方的
2009-08-06 21:31:36
-
应该是墙的垂直分布筋。
2009-08-06 21:41:37
-
剪力墙的附加钢筋一般都是水平钢筋,一般因为墙体比较厚,在剪力墙的下面一半利用水平筋加密的办法,来增加剪力墙的抗剪能力,所谓附加就是在原有间距的基础上再增加另一个规格的间距钢筋,与原间距钢筋间隔布置。 如果是竖向附加筋,那也是加到剪力墙的一半高度处折断的,你可以看看附加的钢筋的引导线是指在那个钢筋上来判断附加筋是水平附加还是竖向附加。
2009-08-06 21:45:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看